【首頁】→ 【PLC】→ 主題:plc控制變頻器 失控
字體:    評論
plc控制變頻器 失控
發(fā)表:klklkl  (2010-11-29 10:56:00)
分類:PLC  |  閱讀:20024  |  評論:1  |  最新評論:2010-11-29 11:27:19 By 劉建陽
我曾用永宏plc+模擬輸出用pid功能去控制變頻-風機 反饋量為風機的負壓 (用負壓傳感器0~10V)開始30分鐘還可以控制 但后來變頻器的頻率就一直往上升 直到50就不動了 死了 失控 (注:換過變頻器故障依舊 關電重開故障依舊 在人機上輸入頻率控制變頻 即取消pid功能直接輸出 很正常)
不知何故 望高手解釋一下!
評論 | 引用

本文共1條評論
.1.  回復:plc控制變頻器 失控
劉建陽(2010-11-29 11:27:19)  IP:120.42.24.*
PID需要整定參數(shù)
注意觀察 當前值、輸出量 的變化曲線,合理整定參數(shù)。
還有反饋值必須是穩(wěn)定、準確的。
 [返回]